论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13374阅读
  • 21回复

高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zgjy1992

发帖
80
土币
2171
威望
179
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-19
1. 上述抗浮锚杆设计缺陷较大。一是整体稳定达不到,二是工后变形太大满足不了使用要求。
2. 如果只采用抗浮锚杆,最好采用压力型扩孔锚杆。其余均不可靠。
3. 建议采用抗排结合方案,设些盲沟降低水位,再采用抗浮锚杆。
4. 抗浮桩也不可靠。当然,不惜代价,或采用后张预应力灌注桩,能够解决问题。
fudidi
离线csfzsu

发帖
221
土币
2688
威望
15
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-20
遇到类似的情况了,进来学习一下
离线zsh9307

发帖
222
土币
8374
威望
6
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-25
我同意改桩,锚杆太长后效果很差,整体性说更不用说了

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-01
该类型土层及高承压水状态下不建议用锚杆,锚杆间距较近,设计是否考虑过群锚失效。建议采用抗拔桩,如一定要采用锚杆,施工要采用全套管机施工,控制水灰比,二次注浆的压力及时间,以及多次注浆的补充。
离线ak650

发帖
88
土币
599
威望
57
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-11
学习了~~~~
Stress is a philosophical concept, deformation is the physical reality.  ——J.B. Burland
离线20123540

发帖
922
土币
4102
威望
230
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-12
看看什么东东。
离线lyh538

发帖
1354
土币
6
威望
7202
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-28
          
离线baojianliu

发帖
403
土币
5666
威望
6
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-27
1、承压水头很高,降水有难度,根据地层,止水帷幕是否可行?
2、降水能满足的条件下,可进行抗浮锚杆或者抗浮桩施工,等基坑开挖到一定深度再施工。
本项目关键是降水、基坑支护
离线昨日晚风

发帖
68
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2019-03-07
学习了~~~~

发帖
911
土币
580983
威望
41
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2019-06-12
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站