请教各位大神,小弟勘察的一工程,为沿海软土地区办公楼,消防水池及厂房,场地地层为0-4m第一层粉土,fak=90kPa,4-9m第二层淤泥质粉质粘土,fak=70kPa,9-13m第三层粉土,fak=110kPa,13-18m第四层软塑-流塑的粉质粘土fak=90kPa,18m-20m为第五层密实粉土。且地下水具中腐蚀,因此请教大家如何处理,高压注浆旋喷法是否可行?或者预制桩短桩是否可行? S3V3<4CB  
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-25
1、没有说明结构形式、基础埋深、荷载等情况。 sW[8f Z71  
2、中腐蚀,不知道以什么类型为主,旋喷需要选好水泥类型。预制方桩也要解决好防腐问题。 Y27x;U  
3、如果荷载不大,入土深度10米左右的短桩比较合适。新地基处理规范,检测数量多了好多,检测费用和时间必须考量。 WQ/H8rOs  
听君一席话,胜读十年书。
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
回 05430000000 的帖子
05430000000:1、没有说明结构形式、基础埋深、荷载等情况。 F-?K]t#  
2、中腐蚀,不知道以什么类型为主,旋喷需要选好水泥类型。预制方桩也要解决好防腐问题。 JivkY"= F  
3、如果荷载不大,入土深度10米左右的短桩比较合适。新地基处理规范,检测数量多了好多,检测费用和时间必须考量。 xSFY8  
 (2013-06-25 08:14)  \_pP:e  
8RJXY:%  
基础形式为独立基础,埋深1.0m左右,单柱最大荷载2000kN。中等腐蚀为对砼的腐蚀,硫酸盐为1700+,对砼结构中的钢筋为强腐蚀,氯离子含量1w+。