只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-02
应该是按历史最高水位考虑,抗浮水位应该选用40m
离线andylyuanl

发帖
127
土币
740
威望
124
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-09
我以前也很纠结过这个问题。后来豁然开朗。 H9`)BbR  
抗浮水位时指近年3-5年最高地下水位,注意,是地下水位。 RQ'9m^  
抗洪水位时洪水水位,这个跟地下水位时差异很大的。 |!3DPA(_  
今年目标,一建。必过。
离线wuchang029

发帖
1186
土币
1
威望
3170
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-10
严重赞同4楼,10楼的观点!  
离线372690355

发帖
64
土币
270
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-12
这个案例,不错,学习了 MDZ640-Y  
人生能有几时博
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-16
为学习而来
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-01
'6iEMg&3  
r;.yz I  
40m从技术上将,要求稍微严格了一点,除非是非常重要的建筑; #C74z$  
35m一般也无问题; jjB~G^n  
但从经济角度,是否有人同意用27.5m(平均水位)+5m(最大浮动值)?