只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-27
地铁衬砌一般有管片构成,管片接缝不是会漏水么,那地铁设计防水是怎么做的 请教下
awater我爱着隧道,犹如爱着我的女人,每天总能给我惊喜,无论喜怒哀乐,总是能每天都有不同的际遇。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-28
应该有防水连接材料,止水带之类的吧
得过且过
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-28
接一楼:巷底还有集水沟
中国书

发帖
203
土币
3676
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-28
管片接缝间有齿槽,有橡胶止水条,有的还做二次衬砌
Aim high!
离线lxp064

发帖
3603
土币
0
威望
1114
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-28
回 隧道爱好者 的帖子
隧道爱好者:管片接缝间有齿槽,有橡胶止水条,有的还做二次衬砌 (2013-07-28 12:11)  !*%WuyCgr4  
'GS"8w~j  
嗯 二衬是带水压的隧道吧 比如取水隧道
awater我爱着隧道,犹如爱着我的女人,每天总能给我惊喜,无论喜怒哀乐,总是能每天都有不同的际遇。
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-30
地铁隧道内道床下的排水沟用于排出结构渗漏水、清洗水、消防水,地铁隧道内是不带水压的哦。盾构法修建的地铁隧道环向采用橡胶止水带,通过管片环向拼装时的挤压使止水带变形压缩,从而达到止水的目的,材料通常采用三元乙丙橡胶。
1条评分土币+5
lxp064 土币 +5 我说的呆水压是说核电站的取水隧道,也是盾构法施工的,至于地铁防水,我觉得你讲的挺好的 2013-07-30
精于心、简于形。
离线huazi001

发帖
62
土币
31
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-04
是的,在预制管片安装时在接缝处都贴了止水带呢,盾构的一般还会管片背后注浆,也能增加止水效果,地铁隧道也可以二衬的,