论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3646阅读
  • 9回复

[热点探讨]关于湖北地方标准《建筑地基基础检测技术规范》几个问题探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线legend7
 

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-03
1.4.1.6条,为设计提供依据及鉴定检测时,加载分级不应小于8级,每级加载量宜为预估极限值的1/8~1/10。验收检测时可将第二级荷载定为单桩承载力特征值对应的荷载,其后分级(不应少于4级)加至设计要求的单桩极限承载力。
   那么验收检测时,极限做到8000kN,规范没有明确说第一级的荷载是多少。那第一级一般是按分级的2倍,按2000,4000,5000,6000,7000,8000加载试验,还是为了等差,按照3000,4000,5000,6000,7000,8000来做加载试验呢?
2.4.1.8条,稳定标准为在每级荷载作用下,桩的沉降量连续两次在每小时内小于0.1mm(由1.5h内连续三次观测值计算)。
   而行标是:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从每级荷载施加后第30min开始,由三次或三次以上每30min的沉降观测值计算)。
   那么地标没有明确是从第30分钟开始,那么是不是可以理解为地标每级至少要做1.5h,而行标要做到2h呢.请专家解惑。
附件为湖北地标。
湖北地标 DB 42/269—2003 建筑地基基础检测技术规范.pdf (2079 K) 下载次数:25
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-04
此类应执行全国性行标。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-04
有些是执行地方标准的
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-05
1、验证性的检测,可以放宽加载等级,节约时间。
2、应是不矛盾的,只是表达方式不一致
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-05
也问了一些人,加载按2000,4000,5000,6000,7000,8000加载试验;桩的沉降量连续两次在每小时内小于0.1mm(由1.5h内连续三次观测值计算)拜托编地标的人,
把“从每级荷载施加后第30min开始”添加上去,累不死人的。
离线changjun5184

发帖
1442
土币
9808
威望
2891
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
谢谢分享文件
离线叶工

发帖
178
土币
1083
威望
400
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-16
最少2h,从30分钟以后开始,3次30分钟,一级最少2h,和国标一样不矛盾
我忙故我在
离线geoxjl

发帖
41
土币
116
威望
210
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-09
谢谢楼主,好好学习
离线withmeliu

发帖
3444
土币
567
威望
8415
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-25
        
离线geoxjl

发帖
41
土币
116
威望
210
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-20
有时编规范的专家没有仔细推敲,提出看法有利于后续增补或修订