只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-03
这个基坑关键是看淤泥质土的性质如何以及周边环境是否允许基坑出现较大变形,比如含水量等数据。 J<O_N~$$*  
L-TVe  
如果淤泥质土的含水量在55%以内且周边环境允许基坑出现较大变形可以考虑一些省钱的方式: 'Z9F0l"Nr  
1、需直立支护的范围采用复合土钉墙支护,用D300mm微型桩作超前支护配合钢管土钉,微型桩宜穿过上层淤泥质土。 Y3&ecEE  
2、有放坡空间的采用大放坡支护,可以分一个平台,坡率放缓(具体应计算确定)配合坡脚反压和杂木桩护坡脚。要是算不过去抗剪强度指标可以参考十字板试验指标。 73<yrBxp  
 `a9>4  
我最近作了2个4~5m深淤泥(堆载预压处理过)地层的基坑,淤泥顶面在坑底以上2m。直接大放坡搞定。 H(m+rk  
Um|Tf]q  
如果有工程桩应注意工程桩的施工方式,是否是在坑底换填后施工桩基,如果坑底要换填还需要考虑换填深度。还有坑边的承台超挖等都需考虑。 BGjTa.&  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-03
要是变形控制较为严格,可以考虑采用小直径双排桩结合被动区加固。因双排桩占地较宽,可将前排桩紧贴地下室外墙布置,外墙作内防水就行了。
离线dyz990213

发帖
9
土币
35
威望
-8
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-10
首先感觉是土的物理力学指标有问题尤其是三号土层。建议采用排桩加地基加固。不加固可以拉锚,要看当地是否允许出红线。
地下与岩土工程设计院
离线大地658

发帖
535
土币
19611
威望
15
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-01
土质很差。对北侧和东侧若对红线没有严禁超越的规定,可以采用桩锚支护,并选择合适施工工艺,防止因施工造成涌砂进而导致地面沉降。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路

发帖
98
土币
74
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-24
根本就没有实际的解决方法!有谁会自动帮帮忙解决呢? ^Quy64M  