勘察高规3.0.1条,关于勘察等级划分,2款 体型复杂,层数相差10层的高低层连成一体的高层建筑。
~D# -i >Z 地基规范3.0.1条,关于地基基础设计等级划分,3款 体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体的建筑物。
8R?X$=$]!. 如果有上述建筑,部分勘察人员就等代的以为该工程重要性等级为一级,推导出勘察等级为甲级的结论。
"Bl]_YPv 首先,我认为,地基基础设计等级不能等同于工程重要性等级。两者关注点不一样,也就不能简单的等代。
dr3j<D-Q 其次,目前的勘察等级没有很好的和勘察布置、评价深度结合,实际意义不大。
x(oL\I_Z v2=Iqo 再讨论一下什么是高低层连成一体的建筑。
:[![9JS/ 以下是百度百科关于连体建筑的搜索结果:
eC`} oEz 连体结构是指除裙楼以外,两个或两个以上塔楼之间带有连接体的结构。目前,从形式上看,连体高层建筑结构主要有两种形式:第一 种称为凯旋门式,也称门式高层结构,即在两个主体结构(塔楼)的顶部若干层连成整体楼层,连接体的宽度与主体结构的宽度相等或近似,两个主体结构一般采用对称的平面形式,如北京西客站主站房和上海凯旋门大厦即采用这种形式。第二种形式称为连廊式,即在两个主体结构之间的某部位设一个或多个连廊,连廊的跨度可达几米到十几米,连廊的宽度一般在十米以内。 nE.w 可以看出,如果是两层裙楼和12层办公楼只是基础连在一起,是不能理解为高低层连成一体的。 32h}+fd oz3N
8^M
OpFe=1Q 连体结构的特点 5cj]Y)I-~
1、扭转效应显著 sa 8JN.B
这主要是由于连体部分的存在,使与其连接的两个塔不能独立自由振动,每个塔的振动都要受另一个塔的约束。两个塔可以同向平动,也可相向振动。而对于连体结构,相向振动是最不利的。 Y%<y`]I
2、连接体部分受力复杂 E D0\k $
连体结构由于要协调两个塔的内力和变形,因此受力复杂。更何况,连体部分跨度都比较大,除要承受水平地震作用所产生的较大内力外,竖向地震作用的影响也较明显,有时甚至是控制工况。 iF]G$@rbU 正是由于这些特点,使得地基基础设计难度加大。但对于勘察而言,难度并没有明显加大。勘察是一个定性的问题,勘察结果针对的是一个建筑场地或者不同的地质单元。在布置勘察工作的时候,可以针对性的在连体两侧布置不同的试验项目来满足不同设计分析的要求。 m? 3! wEd+Ds]$