我刚接触理正不久,在此咨询一些基本的问题,勿喷哈。 [tK:y[nk  
目前再做一个挡土墙的结构验算,重力式的。因为我们设计的墙基埋深是2米,但是在理正中好像没有找到相关的埋深的设置参数。 G@<lwnvD*J  
那么,这个问题在理正中这怎么实现?或者运用什么方法可以等效的。谢谢
离线zhouyu520

发帖
585
土币
3062
威望
44
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-16
小弟刚刚安装理正,求专家解答啊。
离线1419125007

发帖
53
土币
300
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-16
埋深参照相关的规范吧,你算进挡土墙高度里面就是了,对等的下部挡土墙高度,理正应该是没有算墙前的被动土压力吧,最好是对挡土墙埋深地基承载力进行修正计算,相对会增大一点,但是基本也会忽略,我是用小插件算的。。