论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1823阅读
  • 2回复

管桩施工对水泥土重力式挡墙的影响 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lanxue_07
 

发帖
16
土币
68
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-29
事件描述:在距离已开挖基坑约40米处施工管桩(D500),造成靠近管桩侧的挡墙顶部位移在一天的时间内6cm。
挡墙情况为格栅式水泥土搅拌桩,桩径1米,挡墙由两排搅拌桩组成,两支距离为1.6米;基坑开挖深度约7米;经抽芯试验,水泥土单轴抗压强度大于1.5Mpa,桩长23米。
地层情况:0-5米吹填砂,5米以下按照淤泥质粘土分析。
初步分析,因震动引起砂土液化,加上地下水、振动波的影响,造成挡墙加剧位移。
请各位高手赐教,分析原因并提出解决方案。
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-30
1、顶部位移是沉降还是水平位移?看起来是沉降
2、基坑周边还有没有其他工程活动?开挖过程怎么样?
3、看起来水泥桩墙强度也不是很好,7m深的坑3.6宽的墙,规范也不知这么厚。加上格间空那么多,抗剪不知道怎么过去的。
4、一般施工影响不了那么远的距离啊,看看非基坑的其他周边是不是也有这样的情况?如果就确认就是桩施工的影响,那就做隔离墙或者打泄压孔,调整桩施工为背离基坑方向。
离线lanxue_07

发帖
16
土币
68
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-02
不好意思,几天没有上线,是顶部水平位移,基坑周边偶尔有重车经过,距离基坑约10米,地下水约2米,之所以是7米深度是因为基坑开挖单位没有照图施工。重新分析是震动造成软土结构被破坏,导致抗剪强度降低。
现场采取了以下措施:1、停止管桩施工;2、重新做好边坡防水;3、挡墙顶部灌水泥浆防水(越南南部,雨季,降雨量很大);4、挡墙外边坡降低1.7米。
近几日观测结果标明暂时稳定,但是担心的问题是继续施工管桩是否会加剧挡墙位移,如果出现这种结果挖隔振沟是否有效?
本地施工水泥土搅拌桩是采用日本技术,设备性能优良,全自动控制,水泥采用CDM桩专用水泥,检测结果证明桩身质量很好。

快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站