不好意思,几天没有上线,是顶部水平位移,基坑周边偶尔有重车经过,距离基坑约10米,地下水约2米,之所以是7米深度是因为基坑开挖单位没有照图施工。重新分析是震动造成软土结构被破坏,导致抗剪强度降低。
现场采取了以下措施:1、停止管桩施工;2、重新做好边坡防水;3、挡墙顶部灌水泥浆防水(越南南部,雨季,降雨量很大);4、挡墙外边坡降低1.7米。
近几日观测结果标明暂时稳定,但是担心的问题是继续施工管桩是否会加剧挡墙位移,如果出现这种结果挖隔振沟是否有效?
本地施工水泥土搅拌桩是采用日本技术,设备性能优良,全自动控制,水泥采用CDM桩专用水泥,检测结果证明桩身质量很好。