[热点探讨]CFG桩沉降差问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线缒梦90
 

发帖
42
土币
452
威望
24
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-11
例如,同一基槽,一个点的复合地基沉降为11mm,另一个点的沉降为38mm,差异比较大,规范中有明确规定两者不能超过多少,满足要求。有说,实测值的极差不超过平均值的30%的,大家知道在哪有明确说明吗? KzO,*M  
让我们共同在岩土领域学习,进步。
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-11
看建筑设计规范
Welcome to beijing!
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
地基规范中对不同建筑有不同的规定,可以查看地基规范中的地基变形允许值。
离线中岩建设

发帖
26
土币
33
威望
41
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-16
你这是在进行地基平板载荷试验,才2个点,应以3个点以上加一统计,极差不得大于30%。