论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1683阅读
  • 6回复

[热点探讨]杂填土上的高压输电塔地基 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuehuashun
 

发帖
187
土币
168
威望
26
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-13
一工工程,地质为0--7.8为素填土,7.8---18米为杂填土(为碎石,块石,砂,粘性土混合堆积,块石,碎石含量为30%--40%) g$zGiqzMK  
上部为修建110kv高压输电钢管杆, FP}I+Ys  
这种地质,用什么基础方案呢,杂填土是否可为桩基持力层呢 Ryh 0r  
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-13
改变塔基位置
Welcome to beijing!
离线xuehuashun

发帖
187
土币
168
威望
26
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-13
回 cjz06 的帖子
cjz06:改变塔基位置 (2013-10-13 19:59)  }F/w34+;  
53ZbtEwhwr  
,不能改了
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-14
可以换填,强夯。
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-15
如果是直线塔位可以采用人工夯实法处理地基,采用大板基础。人工是耐张塔位,估计要采用桩基础了。
离线39215275

发帖
41
土币
500
威望
77
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-03
直接建议甲方换位置
多谢楼主。。。。顶
离线shiziwang662

发帖
261
土币
8
威望
61
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-18
基础埋深些,厚板+桩基础,桩长些抵抗上拔力,没啥问题。