经过一年多的论战,“百万悬赏:8度区应用管桩的建筑桩基础抗震验算不做手脚的计算书”终于以反方获胜落下帷幕。
H3.WAg[` 反方以较大优势获胜,以及中震、大震下基桩断裂在意料之中。
Y1
i! 抗震规范要对基桩进行抗震验算,但没有强制的方法;上海地方抗震规范DGJ 08-11—2010规定了相对明确的方法,做手脚才在7度设防的地区能勉强算够。参看上海地区建筑桩基水平抗震设计初步探讨.建筑结构2013.4
'PlKCn`(w 大家还是老老实实应用桩伴侣提高基桩抗震的可靠性吧。
@Ns^?#u~ 附:刘陕南,高承勇,侯胜男,黄绍铭.上海地区建筑桩基水平抗震设计初步探讨[J]建筑结构2013.43(7)
,h1r6&MEY 规范就注水,基桩难抗震
上海地区建筑桩基水平抗震设计初步探讨_刘陕南.pdf (603 K) 下载次数:15 KW.S)+<H& }tU<RvT 论战参见帖子:百万悬赏:8度区应用管桩的建筑桩基础抗震验算不做手脚的计算书(桩伴侣变刚度桩)
t9PS5O ; http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218167 -[a0\H