场地土层3层,第1层承载力50kPa,压缩模量2.5MPa,第2层承载力200kPa,压缩模量9.0MPa,第3层承载力120kPa,压缩模量4.0MPa,采用CFG桩处理,处理后复合地基承载力要求150kPa,以第3层下岩层作桩端持力层。如按ESP= ξ ES计算,ESP1= (150/50)×2.5=7.5MPa,ESP2= (150/200)×9.0=6.75MPa,ESP3= (150/120)×4.0=5.0MPa,似乎对第2、3层复合地基压缩模量计算明显不合理。请同行指点一下,错在哪?正确的计算如何?