[请教]水位比正负零标高还高,抗浮水位怎么提 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线雪舞星空
 

发帖
11
土币
113
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-29
勘察时地面标高比正负零标高要高,水位也比正负零标高要高,抗浮水位按正负零标高提吗
离线龙门客栈

发帖
156
土币
1439
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-29
要根据场地地形地貌条件,结合地下水补给、排泄条件、含水层分布情况等因素综合分析确定。
共1条评分 ,土币+51
geofem 土币 +51 优秀文章,支持! 2014-01-01
离线龙门客栈

发帖
156
土币
1439
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-29
提醒楼主注意调查清楚含水层类型、分布、补径排条件等随季节的变换情况,水位会不会变化很大,这点对提抗浮水位很重要。
离线cjz06

发帖
41622
土币
3152
威望
32064
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-29
楼还住不住了?
Welcome to beijing!
离线华行天下

发帖
343
土币
2424
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-30
是上层滞水吧,如果上层滞水的话 就可以按照正负零
忙碌不盲目,放松不放纵
离线lzx346

发帖
295
土币
10
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-03
按建筑场地整平标高提
皮皮鲁
离线john1981

发帖
33
土币
1100
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-03
按室外整平标高,或标高下0.5米计算
离线gougouk

发帖
541
土币
5301
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-04
是不是按50年内最高洪水位?这个肯定要考虑暴雨后的抗浮,一般暴雨后水位都漫过地表0.5m到1m,所以按现在地表+0.50m考虑也是有依据的。
离线78guai

发帖
84
土币
619
威望
14
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-04
学习了
离线leaderrex

发帖
559
土币
101536
威望
25
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-04
可按竣工后的场地标高下0.5m ?NsW|w_  

发帖
122
土币
2127
威望
17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-08
按整平地面标高提,徐州一般是整平地面标高以下1.0米左右
我是星仔
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-07
抗浮水位可以按设计地面以下0.5~1.0米。