论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2433阅读
  • 9回复

[位移检测]跪求桩基检测大神解答? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
2
土币
41
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-26
        一栋居民楼一开始打了350根桩,已做单桩竖向抗压荷复合地基检测,后因涉及修改增加400根桩长不一样的桩和之前的桩组成多桩复合地基,增加400跟桩的同时在基础周围增加80多根桩长不一样的桩而且这80的根桩桩间距都不一样图纸也没给置换率!!!!!!!!!!!
    跪求大神解答应该抽检多少根桩合适?应该做多桩复合地基检测还是单桩复合地基检测?做复合地基检测基础周围没有给置换率的桩应该如何确定板面积?????
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-26
桩长不一样,复合地基承载力特征值是否一样?
置换率是可以计算的。

楼主留言:

复合地基特征值一样但是单桩抗压特征值不一样,基础周围的80多根桩 桩间距不一样如何计算置换率?  还有应该检测多少根桩啊


发帖
2
土币
41
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-26
复合地基特征值一样但是单桩抗压特征值不一样
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-26
单桩抗压特征值不一样的按照数量分类抽样。

楼主留言:

桩间距不同的地方板面积如何确定?抽样方法是不是多桩的主控桩抽一次,辅桩抽一次,然后再总起来抽一次多桩复合地基?多桩复合地基板面积如何计算

离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-26
承压板面积计算可以参照复合地基设计规范,或者直接问设计人员。

楼主留言:

那我说的抽样方法是否正确

离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-26
单桩承载力的根据数量按照比例抽取即可。

楼主留言:

是不是每个桩型分别抽取?多桩复合地基静载荷试验要不要做,是不是抽取2%?哥,你多说两句我有点不太明白,您能不能看看我说的叙述具体说下抽多少根?   跪谢 了!!!!!!

离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-26
最好还是和设计沟通。
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-19
最好还是和设计沟通。
离线kkllww123

发帖
883
土币
439
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-04
ddddddddddddddddd
离线wjx963560539

发帖
406
土币
1190
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-02
一栋居民楼一开始打了350根桩,已做单桩竖向抗压荷复合地基检测,后因涉及修改增加400根桩长不一样的桩和之前的桩组成多桩复合地基,增加400跟桩的同时在基础周围增加80多根桩长不一样的桩而且这80的根桩桩间距都不一样图纸也没给置换率!!!!!!!!!!!
    跪求大神解答应该抽检多少根桩合适?应该做多桩复合地基检测还是单桩复合地基检测?做复合地基检测基础周围没有给置换率的桩应该如何确定板面积?????