论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2017阅读
  • 3回复

[讨论]分级挡墙计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liusw87
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
78
土币
323
威望
21
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-08
F7w\ctUP  
大家有做过分级挡墙的么 c+7I  
个人认为这种支护方式是将整体边坡化整为零散,用多级矮挡墙代替高达的挡墙,那么请问下部挡墙计算的时候只需要把上级作为荷载加上去即可么?
大家好才是真的好
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-10
可以作为荷载加上去,不过这个荷载应该是分段不一样的,上级挡墙基底部位是墙底压应力,上级挡墙以后则是土体自重产生的荷载。  U3izvM  
分级作挡墙应该还得算一下整体边坡的稳定性。 cooUE<a  
因为下级挡墙产生墙顶变形,从而导致上级挡墙的墙脚发生位移,所以计算上级挡墙的各个安全系数时应在满足规范要求的基础上还得放大些才行。
离线cqu-tang

发帖
377
土币
7562
威望
2560
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-12
边坡规范2013版已经有公式可以计算了
落花轻扬
离线liusw87

发帖
78
土币
323
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-21
回 cqu-tang 的帖子
cqu-tang:边坡规范2013版已经有公式可以计算了 (2014-02-12 15:16)  :s-o0$PlJ  
iB1i/l  
边坡规范2013出来了没
大家好才是真的好