某20层剪力墙结构,需用CFG素混凝土桩进行复核地基处理,用以满足设计承载力,减小变形。 cP>o+-)
dcfe_EuT
但在地表以下(基底标高约-5~-6m)18-25m处有一泥炭层夹层,厚度0.8-2.5m,承载力特征值110kpa,侧阻和端阻未提供,地下水位在地表以下0.5m。 E6MA?Ax&=
其上有厚度4-10m的粘土(如为第5层),承载力特征值200,侧阻65,端阻1200,按理可以做持力层,但如果验算下卧层的话,深度修正系数只能取1,根本不可能通过,如果穿越该,cfg桩过长,经济型较差,且施工工艺是否可行?
%D=]ZV](
L>9R4:g
3iX?~
地勘报告上述粘土,该土层有两个亚层(分别为5-1、5-2)这两个土层只提供了侧阻,分别为50、30,承载力特征值分别为200、120,那么端阻是否可以按第5层的主土层计算,侧阻按勘察报告实际考虑? }}{Yw
;H0 {CkH
Fbp{,V@F2
还有,上述土层以上有液化层,该液化层的侧阻是否不应考虑?还是液化层以上的侧阻都不考虑? Ol')7d&
p<v.Q
kpI{KISQu
请各位高手解答