[应力应变监测]钢筋应力计的计算公式及详解 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线李更召
 

发帖
55
土币
362
威望
0
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-11
钢筋应力计的计算公式及详解
还没有
离线李更召

发帖
55
土币
362
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-11
求钢筋应力计的计算公式及详解
还没有

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-12
可参见生产厂家的说明书、中国建筑工业出版社的《建筑基坑工程监测技术规范实施手册》第220页、第221页。

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-12
   P=K△F+b△T+B
式中:P为被测钢筋的载荷(kN)
             K   -钢筋计的标定系数(kN/F)
             △F -钢筋计输出频率模数实时测量值相对于基准值的变化量(F)
             b   -钢筋计的温度修正系数(kN/℃)
            △T -钢筋计的温度实时测量值相对于基准值的变化量(℃)
            B  -钢筋计的计算修正值(kN).   注:频率模数F=f 2×10-3    





离线jian102

发帖
18
土币
74
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
最好是参照仪器厂家说明书,厂家不一样算法各有差别,有些可能是力,有些可能是应力。