   理正软件中材料抗力我原来输入的是按照软件说明输入内支撑的极限抗力,并考虑一定的折减系数。在施工图审查的时候,审图专家说应输入按照经典法计算所得的支撑反力,及附件红色字体,说这是理正软件的bug,请问各位大虾是如何处理的 6%TV X  
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-11
这个专家真厉害,理正的bug都知道了,一般直接按截面面积*材料极限承载力输入吧
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-20
这个输入直接影响位移哦,本人也很想知道怎么输入的。本人经验是按规范计算一个东西出来,然后2~5折输入计算。
离线01411029

发帖
63
土币
198
威望
37
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-26
谁说的影响位移?是刚度影响位移。
离线fjyt

发帖
820
土币
4632
威望
3124
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-15
不错,受教了。