首先要知道你的勘察报告是提的什么方案, D,[Nn_N
站在勘察单位立场,你不应该建议换填方案。 V$O 6m|q
设计说换填可以的话,你可以提要求,必须按规范要求分层回填、分层压实,并分层检测合格。 80'@+AD
换填四米多厚,承载力280的话,只能说设计单位胆子很大。 +,AzxP
_y
承载力这么好的话,设计单位是否可以考虑将消防水池、电梯井或设备机房放在这一块, 8ih_S2Cd
或做成台阶状的深度不同的承台,把基础都落在同一土层中。 D7JrGaF{
供参考。 :KA)4[#;W
这种情况勘察单位把自己责任推开第一。 O(!;7v}