假设:拟建建筑15F,高58m,为乙类建筑,基底荷载为400kPa,没地下室,基础埋深3m,水位为25m。场地为自重2级湿陷(中等),基底下最大湿陷深度为17m。为提高地基承载力可采用预处理的CFG桩复合地基和灌注桩桩基础。 dJM)~Ay-  
提问:如果采用挤密桩预处理的CFG桩复合地基方案。1.是否要处理基底下的所有湿陷性土层?2.如果按照黄土规范,乙类建筑处理部分湿陷性,那未处理的湿陷性黄土部分,CFG桩侧摩阻参数如何取值? 3.如果采用桩基础也要消除全部湿陷性么?如果消除部分湿陷性,那侧摩阻参数该如何取值? bR6.Xdt.n  
跪求大神解答疑惑。可加QQ私聊,QQ:1047808271
努力,再努力。
离线殊途莫问

发帖
51
土币
1843
威望
102
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-24
没人么?自己抢沙发!
努力,再努力。
离线wyq19900109

发帖
16
土币
651
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
不会,,,,,,,,,,,,,,,,
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-27
采用cfg桩,桩间土应为非湿陷性土。采用灌注桩可以不处理湿陷但2级自重湿陷性场地,测侧摩阻为负值,本场地用ddc深层孔内夯扩桩500-600mm直径复合地基处理应该也能满足上部荷载要求吧。
离线殊途莫问

发帖
51
土币
1843
威望
102
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-28
回 qy8142108142 的帖子
qy8142108142:采用cfg桩,桩间土应为非湿陷性土。采用灌注桩可以不处理湿陷但2级自重湿陷性场地,测侧摩阻为负值,本场地用ddc深层孔内夯扩桩500-600mm直径复合地基处理应该也能满足上部荷载要求吧。 (2014-04-27 12:34)  ScOiOz:Ha  
2GeJ\1k  
DDC工法的挤密桩处理后的复合地基承载力能达到350kPa,很难保证其承载力超过350。 mU@pRjq=  
如果采用CFG桩方案的话,就一定要处理全部的湿陷性了。
努力,再努力。
离线殊途莫问

发帖
51
土币
1843
威望
102
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-28
回 wyq19900109 的帖子
wyq19900109:不会,,,,,,,,,,,,,,,, (2014-04-25 21:23)  (U_`Q1Jo  
uX/K/4  
我也不清楚,才来问人的。
努力,再努力。
离线bhaal_g

发帖
16
土币
62
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-24
学习了。。。。。。。。。
离线lzfdql

发帖
180
土币
1
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-21
基础开挖3米后,灰(素)土挤密桩处理后,采用CFG桩,或人工挖孔灌注桩都可以,CFG桩经济划算 Q]{ `m  
离线09011017

发帖
366
土币
575
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-07
楼主的这个问题本质上就是一个灰土挤密处理深度的问题。对于乙类建筑来讲,自重湿陷性场地处理多深,地基处理规范上面有的。不必担心cfg材料的透水性,因为碎石桩凝固后不存在往下渗水的通道了,不会影响到深部土层的湿陷的。所以处理深度还是按地基处理规范的来就行。
12
离线09011017

发帖
366
土币
575
威望
42
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-07
深部未处理的湿陷性土层,对于桩基来讲,提供正摩阻力才对,
12
离线mgw800

发帖
188
土币
4233
威望
454
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-26
必须消除湿陷性啊 或者复合型复合地基,即灰土(挤密)桩+CFG桩,利用挤密桩消除湿陷性后再利用CFG提高地基土承载力,单纯用CFG处理有问题,因为湿陷性土遇水后地基土承载力丧失,即使考虑负摩阻力但不保证泡水时很均匀吧,这样就形成不均匀地基……先想了这么些,总之按规范不行!