各位老师,一高层住宅工程,带一层地下室,采用筏板基础,持力层承载力160kpa,轻微液化,根据抗震规范表4-3-6、4-3-9条及条文解释可仅对基础和上部进行处理,而设计在筏板下做了800厚1:1砂石级配垫层,是否没有必要? >8*J ;(:W  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29
住宅上部多高?

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-30
这个不好说,主要看设计院怎么考虑的,部分消除液化可采用换填,如果液化层位于基底下1米左右,设计换填800基本就可以消除液化。
离线ready

发帖
9
土币
92
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-30
上部为9层住宅。 lHV&8fny  
离线lmh80650

发帖
294
土币
5784
威望
25
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-01
轻微液化,地下水深度多少,基坑开挖深度是高于地下水埋深吗,如高于地下水埋深,采用换填压实土是可以的,施工应设截水沟。应注意防水。地下水位较高,可以采用复合地基,需考虑抗浮力。 x=UwyZ  
?0v(_ v  
gUfLw  
y>:-6)pv  
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-18
  
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-07
而设计在筏板下做了800厚1:1砂石级配垫层,垫层的承载力较好,可以设置,垫层有利于排水,对液化有缓解作用,可以设置。