论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1983阅读
  • 7回复

[求助]地下连续墙对称配筋问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线willssss
 

发帖
2
土币
23
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-15
我在做毕业设计。。 Y<`uq'V  
地下连续墙配筋计算我采用双筋计算,受压区的钢筋比受拉区小,这是肯定的 ]3yaIlpD1  
然后老师告诉我,实际工程受压区配的钢筋不应该按计算所得,而应该和受拉区一样配筋 例如受拉是20根32 受压也也要这样 xV5eKV  
这是为了方便钢筋绑扎以及要考虑起吊钢筋时钢筋笼的稳定性什么的 *s"{JrG`O  
不过他说也不是记得很清楚 叫我查规范 请问大家是这样配的吗!!有规范可以参考吗!
离线韩叶龙

发帖
320
土币
75028
威望
50
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-16
学习一下,待解答!
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线xiaodingdan

发帖
102
土币
102475
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-20
桩可能受正负弯矩,桩内外侧都可能受压或受拉,所以要一样配筋,哪侧受拉和支护的具体情况相关,在不能确保受拉区的具体位置时,均匀配筋减少风险
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-26
桩或连续墙中间做几道支撑后,受拉受压很难确定了, YXhxzH hPd  
一般做法除悬臂桩外,不均匀配筋的话,受拉受压区配一样的,也方便施工。 2q.J1:lW  
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-08
是的,一般施工地连墙的都比较深,如果两层配筋不均匀吊装很困难。
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-10
根据弯矩包络图配筋
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-11
地连墙完全可以非均匀配筋,受压受拉区均匀配筋太浪费了
离线buckdavis

发帖
6
土币
112
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-21
均匀配筋对施工方便
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站