论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2522阅读
  • 6回复

再请教各位土友前辈几个工勘方面的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-05
请教各位土友前辈:1.关于天然地基承载力取值问题:在一个比较陌生的地方干工勘,收集不到相关或相近的地质资料和周围建筑的资料时,地基承载力应该怎样来取值?(1)采用标贯或动探击数查表确定地基承载力时,往往地基承载力值会很大,如果我们进行折减的话,一般应该折减少多少合适,是50%?还是.......?(2)采用物理力学性质指标查表确定地基承载力时,有时也是出现地基承载力值会较大,这种情况应该怎么处理?如果选的地基承载力比这低的话,审核的会说你这取值小了;如果按照查表直接选取表中的承载力值时,人家又说你这取值大了,真不知道该怎样来取值!(3)采用静力触探数据,对照工程地质手册(第四版)相关表得出的天然地基承载力往往会很大,不知各位前辈用静探取天然地基承载力值时是怎样处理的?
2(1)关于桩基规范中的桩的极限侧摩阻力标准值和桩的极限端阻力标准值问题:按照物理性质参数照规范表中取值时,常常会出现按表取值比地方经验值大,不知该怎么选取这两个参数值?是按表中相应值折减?还是.....?(2)在同一个场地内,CFG桩的桩周侧摩阻力特征值和桩端端阻力特征值是不是一定按同场地桩基的桩极限侧摩阻力标准值和桩极限端阻力标准值的一半取值?还是按... ?
在此先行感谢各位土友前辈解答!!!!!
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-05

查表取小值并降半个档。但还是会被审核调整,慢慢积累经验吧。

对于摩擦桩端阻,我们一般不提。
不为失败找借口,只为成功找方法。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-05
1、去一个没有资料的地方,首先需要的还是区域资料,同学、朋友、朋友的朋友、同事的朋友,实在没有就直接到当地最大的勘察单位找总工或主任工程师,他们一般也是当地参与报告审查的单位或专家,报告审查没有标准,各地勘察报告格式、内容稍有区别,侧重点也不同,不仅是承载力问题,还有其他的,所以如果我去陌生地方做工程,会这样操作,你请教当地勘察院总工或专业总工对报告进行审查、把关,他也很高兴,但专家费或咨询费是必须的。
2、对于桩基设计参数也是如此。岩土工程是一个经验性很强的专业,规范也明确说明有成熟地方经验时按照经验数据。
以上个人之见,仅供参考。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-05
首先,钻探取样原位测试过程要规范,试验也要规范,这样下来经过统计整理,数据一般都是可用的。老地基规范并不是说不能用,关键是要结合地区经验,原来大家都用,也没有出问题。建议规范操作,查表使用。
当然,如果能搜集点地区经验更好。最好是钻探、标贯、静探相结合,综合取值。
听君一席话,胜读十年书。
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
三楼是个专家坯子,知道勘察精燧所在!
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-05
              
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线shachen

发帖
32
土币
76
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-26
还是好好做勘察,计算结果为主。
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-09
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站