加筋垫层应用--王步云大师
附件: 加筋垫层应用2.rar (615 K) 下载次数:113
鲜花(dahengba) 热烈祝贺今天起正式实行岩土工程师注册制度条评分
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
加筋砂石垫层在软土地基中应用 &=mtc%mL  
The application of geobelt-reinforced sand gravel @oGcuE  
cushion on soft soil subgrade goWuw}?  
王步云  董完毛  赵秀芹 -m#)B~)  
(煤炭工业太原设计研究院  山西  太原  030001) DzRFMYBR  
{?7Uj  
[摘  要]  根据模型试验,结合理论分析,探讨了土工合成材料加筋垫层的工作机理、应力扩散角与承载力计算;提出了加筋垫层的实用设计方法。工程监测证实,加筋垫层具有增大压力扩散角,加大压缩层范围内地基的整体刚度,增加地基的稳定性等作用。 _+3::j~;m  
[关键词]  加筋垫层  软土地基  土工带  扩散角 _7y[B&g[r  
前言 buHJB*?9  
加筋土技术是20世纪60年代以来国际岩土工程领域中的重要发展之一。我国从70年代后期开始了这方面的研究应用。1979年云南煤矿设计院在田坝煤矿以多节半刚性联结的预制钢筋混凝土杆件为加筋材料,成功地建成国内第一座加筋土支挡体系的贮煤槽仓。之后,加筋土支挡工程得到迅速发展。但是将土工合成材料加筋垫层应用于建筑地基的研究应用相对较少。为了在山西广泛赋存的高灵敏饱和软弱地基上建造多层及小高层建筑,本院开展了建筑地基加筋垫层的研究试用,取得了较好的效果。 Q22 GIr  
1.问题提出 Q\0'lQJdy  
建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)第5.2.7条[1]提出:当地基受力层范围内赋予软弱下卧层时,按下式进行强度验算: '$+ogBS  
Pz+Pcz≤faz………………(1) W\V.r$? v  
式中:Pz—软弱下卧层顶面处的附加压力值(荷载标准组合条件),kPa; [{/jI\?v  
Pcz—软弱下卧层顶面处的自重压力值,kPa; eS){1  
faz—软弱下卧层顶面处¬¬¬经深度修正后地基承载力特征值,kPa。 }c:M^Ff  
确定Pz的方法对于条形基础: ………(2) G=bCNn<  
对于矩形基础: ………..…(3) z`b,h\  
式中:b—基础地面宽度,m; u9p$YJ  
      l—矩形基础地面长度,m; l9"s>PU  
      Pk—基础地面处土的自重压力,kPa; ;-Aa|aT!  
      z—基地至软弱下卧层顶面的距离,m; `uTmw^pZX  
Es1/Es2    z/b o^wqFX(Y  
    0.25    0.50 tfWS)y7  
3 Yx`n:0  
5 ^xk'Z  
10    6°  ZWm6eD  
10° Y}KNKO;  
20°    23° KqP#6^ _  
25°  4Wp=y  
30° uhq8   
    θ—地基压力扩散线与垂直线的夹角(压力扩散角),可按表1取值。 AbOf6%Env  
建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)对换填垫层也提出了相应的条文规定,见表2。 1k^oS$UT  
z/b    中沙、粗砂、砾砂、圆砾、石屑、卵石、碎石、矿渣度    粉质粘土 h;'~,xA  
粉煤灰 a$fnh3j[  
/度    灰土 b\,+f n  
/度 tX~w{|k  
0.25    20°    6°    28° cm+P]8o%{  
≥0.50    30°    23°    &#i"=\d  
注:1. Es1为上层土压缩模量;Es2为下层土压缩模量。 b7ZSPXV  
2.当z/b<0.25时,取θ=0°,z/b>0.50时,θ值不变。 #[[ en  
  2004版湿陷性黄土地区建筑规范(GB50025-2004)第6.1.8条对灰土的压力扩散角θ做了新的规定,将本文表2注1中的灰土角取值修改为“当z/b<0.25时,可取θ=0°”。对于山西地区的多层建筑(六至十二层)的软弱地基采用置换垫层法处理软土地基时的基础型式多为筏基。这时常出现垫层厚度与基础板宽之比z/b<0.25的情况。按现行地基基础设计规范及地基处理技术规范和黄土规范要求,压力扩散角均需取0°。在这种条件下设置垫层达不到扩散应力、限制沉降的目的。模型试验及工程实践证明在z/b<0.25时,加筋垫层具有扩散应力,限制沉降之作用。
离线lsliang03
发帖
204
土币
0
威望
219
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-26
dddddddddddddddddddddddd
离线小角刀牛

发帖
46
土币
52
威望
218
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18
大师的要学习!
离线wen11
发帖
27
土币
3
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-27
好资料啊,学习
离线wen22
发帖
88
土币
12
威望
890
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-12
好东西顶起
离线wen22
发帖
88
土币
12
威望
890
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
学习一下,谢谢!
离线weisheng3

发帖
284
土币
8438
威望
1947
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-20
很实用的东西啊,谢谢分享!!!
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-09
       谢谢,很好。
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-29
谢谢楼主分享!
离线liwei123_199

发帖
3
土币
12
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-26
谢谢分享 正在学习!! U4B( #2'  
离线kavinyang99

发帖
200
土币
21
威望
565
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-05
正缺的资料