只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-22
也不是漏气的问题,夹一点砂渗透系数大一点,反而有利于土中的水快速排出。

主要是因为真空预压法能提供的压力一般只能达到80kPa,地基承载力已经有80kPa了,真空再抽也提高不了了。
离线fuzai0532

发帖
29
土币
118
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-22
恩,同意楼上的从承载力80KPa角度的分析,其实《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第5.1.3条对真空预压的使用范围进行了如下规定[15]:“加固土层上覆盖有厚度大于5m以上的回填土或承载力较高的黏性土层时,不宜采用真空预压处理。
离线mistyfog

发帖
1030
土币
2000
威望
246
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-11
回 爱养罗汉鱼 的帖子
爱养罗汉鱼:真空预压承载力达不到120kPa. (2014-07-22 22:47) 

离线啊1991

发帖
49
土币
18
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-15
最主要的是达不到120kPa的承载力吧