[疑难诊断]关于扩展基础底板的配筋疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线uhh123
 

发帖
449
土币
8439
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-02
在复习到扩展基础底板的配筋时出现了一个疑问:《基础设计规范》8.2.11对于弯矩的计算,其计算截面是怎么定义的呢,是不是一般都是计算柱与基础交接处的弯矩呢?是柱左侧还是右侧?主要是不会计算公式里的P值,谢谢高手不吝赐教。
离线zhoubridge18

发帖
5
土币
622
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-02
当然是柱与基础交接处的弯矩!至于是柱左侧还是右侧,哪侧大就取哪个,因为要按最大弯矩配筋
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93399
威望
290
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-02
心诚
离线西部情人

发帖
69
土币
225
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-09
因为是悬臂板,柱与底板交接处是固定端。
悬臂梁受均布荷载当然是固定端弯矩最大。
左边右边不一定,要取偏心距一侧的那端算弯矩,那侧地基净反力大,在固定端形成的弯矩就大。