建议灰土挤密桩作为安全储备, EA``G8Vn>
CFG桩施工完后,进行单桩及桩间土的载荷试验。 <y2HzBC
只按CFG桩的置换率、单桩承载力、桩间土承载力来求复合地基承载力 <zWMTVaC
(其实此时的桩间土承载力已包含了灰土挤密桩的处理效果) xg;I::hE7X
如果更保守点的话在灰土桩打完之后做一个桩间土的载荷试验,只用CFG置换率、CFG单桩承载力及灰土桩打完之后的桩间土承载力来计算承载力。 1DRih>+#
看此思路是否合适, rNN,!
当然成桩质量均要检测。 , G2(l
sS{!z@\Lf
这样的设计建筑设计单位搞得定吗? ;O~k{5.iS
我们这里的做法是建筑设计单位提一个设计值,然后专业搞岩土设计的做地基处理设计。 [,0[\NC
一定要先小区块做试验,想当然的计算出来的值最后检测达不到要求的话会很难受。 P _x(`H
要做不少试验及检测的。 DJJd_
2
r';)8:
IzI2w6a
1=L5=uz1d: