最近有个项目,做抽水和回灌试验。根据观测数据分析,这两个过程差别非常大。抽水可以抽出来,但是回灌灌不进去。大家有做过回灌试验的吗?讨论下机理和原因。 s> JmLtT  
根据不同地层的试验数据,即使在卵石层中,抽水和回灌过程也差别很大,按照水位算的话,至少要差7倍左右。在稍微细粒的土层中要差的更多。 cpB$bC](  
而且在细粒土中,抽水试验时,水位很快就能稳定,一般不超过24小时。回灌试验最长做了10天左右,回灌井水位持续上涨,没有稳定的迹象。 or/Y"\-!  
在卵石层中,回灌试验能够较快的稳定。 \%9,< -~[  
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-21
抽水是被动渗流,回灌是主动,所以有时间差异
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线kaixiangfan

发帖
49
土币
331
威望
31
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-31
楼上说的对,抽水过程形成负孔隙水压力,注水过程要形成超孔隙水压力,即给水加压,强迫进入地层,当其主动力大于地层中孔隙中的水压力后,渗透性能逐渐增大。
头顶浪漫,脚踏实地
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-01
谢谢提供,好资料6