论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1292阅读
  • 3回复

[求助/请教]大直径扩底桩单柱单桩相关问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线verycdhehe
 

发帖
213
土币
0
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-14
钢筋混凝土人工挖孔桩单柱单桩双向设拉梁,地震区拉梁是否应按框架梁设计,梁端箍筋设加密区。有设计单柱单桩桩截面小于柱截面,是否允许。还有单桩顶部设双柱,而柱悬于桩截面以外,这种做法允许吗。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-15
理论上,只要计算能通过,都是允许的。 F#b^l}  
,5*Z<[*  
单柱单桩桩截面小于柱截面,如果局压验算能通过,也是可行的。不过如果是高层,柱的混凝土一般大于桩的混凝土等级,如果桩截面还小的话,可能会压坏桩的混凝土,你算算看看
离线WLJ769273

发帖
267
土币
7307
威望
-27
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-23
好东西要大家分享
离线bczsbczs

发帖
86
土币
22
威望
246
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-09
柱悬于桩截面以外,应该不允许
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站