只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-02
G";yqG  
假如你是项目负责人,如何知道强夯完了是否能达到承载力要求?比如,甲方要求处理到300kpa,夯完之后发现只能到250kpa,那岂不是方案选择失败?我看了规范,这块是没有预先的估算方法的。 fr\UX}o  
有人说要试夯,那么有没有这种情况:试夯的结果比较勉强,那到底要不要选择呢?比如要求300kPa,试夯后检测结果为298kpa。那假如您是设计负责人,您如何做决定要不要用强夯呢?
离线swjtuliujian

发帖
920
土币
28
威望
28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-02
地基处理后都要做承载力试验
离线zlncxz

发帖
13
土币
1
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-03
回 swjtuliujian 的帖子
我问的是强夯之前的判断,而非强夯之后的检测。依靠什么来确定是否选择强夯方案来处理地基?或者像您说的,要检测,那如果检测不合格怎么办?算不算是地基处理方案选择失败?还是说夯完承载力检测结果不合格这种事情很正常?接着夯或者再结合其他处理方式继续处理?
离线zlncxz

发帖
13
土币
1
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-03
回 zlncxz 的帖子
假如您是总工,您能寄希望于检测合格?那要是检测不合格,那人家岂不是怀疑你这总工的水平了?夯前心里肯定是有数的吧
离线ldboyzhxj

发帖
94
土币
1060
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-03
回 zlncxz 的帖子
zlncxz:我问的是强夯之前的判断,而非强夯之后的检测。依靠什么来确定是否选择强夯方案来处理地基?或者像您说的,要检测,那如果检测不合格怎么办?算不算是地基处理方案选择失败?还是说夯完承载力检测结果不合格这种事情很正常?接着夯或者再结合其他处理方式继续处理? (2015-02-03 08:55)  hMeE@Q0  
OZLU>LU  
复合地基一般预设也是180kpa左右,300kpa显然高了。但最终采用值要按实际检测的来采用。不满足就要改基础形式。不能说是设计需要300kpa就一定处理成300kpa。
离线zlncxz

发帖
13
土币
1
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-03
回 ldboyzhxj 的帖子
好的,这样就明白了。没做过强夯设计,事情的来龙去脉没搞明白。试夯做参照,夯后检测做最终决定,这样就比较稳妥了
离线cjz06

发帖
40445
土币
930
威望
32086
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-03
谁强夯谁负责