顾郭198711:没那么保守。我这里一米以下有20多米的淤泥,挡墙宽度满足0.8倍坑深,插入深度按1.5倍坑深考虑,被动区加固宽2.6米,深3米,基坑内外排插打48*3.0钢管,挡墙顶设置200mm厚砼压顶板。按以上设计,现场施工掺量保证了,出不了大事情。搅拌桩重力式挡墙是良心活,关键在保证施工的实 .. (2015-03-25 16:21) K<w5[E9V.
UID:272790
UID:18467
UID:21599
UID:166294
UID:24919
龙兴关外:坑比较浅,虽然土质较差,基本上可行。 '=* 5C{ 支护结构进入了3层粉质黏土,应该可以满足抗滑稳定性要求了。 "iGc'?/+ 坑内加固区宽度偏小,对位移限制作用不够。 .utL/1Ej 顶部的盖板或曰冠梁高度偏小,刚度不够。 +]vl8, 4@ 结论是:整体稳定性问题不大,变形会比较大,会超过50mm。 (2015-03-23 21:03) x=N;>