[求助]降水计算中有关土层简化的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线工大力
 

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-04
        请问,基坑30x50m,开挖8m,基底位于③④层,场地土层厚薄不均,同一土层在相邻两钻孔厚度相差较大(可达7米左右)有的勘察钻孔还有土层的                    缺失。场地土层从上至下为:①填土 ,②卵石K=30m/d 、③粉土K=0.5m/d 、④卵石K=30m/d1 淤泥质粉土K=0.2m/d 2 粉                               土K=0.5m/d 、  ⑤卵石K=30m/d 1粉土K=0.5m/d 2细砂K=5m/d 4yA`);r62  
                 降水采用管井 -b$OHFL  
1、在计算基坑降水的时候土层要如何简化,是把全部场地土层都简化为一种情况,还是说土层相差不大的钻孔附近作为一部分处理,其余的单独处理? caP  
2、勘察报告中说“地下水类型为孔隙潜水及承压水,其中孔隙潜水赋存于②卵石层、④卵石层中,承压水赋存于⑤卵石层中,④1有机质粉土为隔水层,” m@@QT<  
     这句话的意思是不是说,除了卵石中的水需要考虑,其他的比如说,粉土就能当成是隔水层不需要考虑? 9X%Klm 5w  
3、勘察报告中土层信息只给到了细砂,以下的没有提供,计算降水的话是不是就相当于没有承压层下底板的位置,确定不了承压层的厚度
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-04
粉土就能当成是隔水层???

楼主留言:

我也不清楚呢 所以请教一下

Welcome to beijing!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-04
含水层隔水层是相对的,无绝对隔水层!你到三峡大坝廊道内就知,坝前有数十米的混凝土,廊道内仍有大量的水从近数十米的混凝土中渗透而来!
离线duoluo00

发帖
352
土币
257
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-09
在滨海地区,粉土、粉砂绝对是含水层
离线工大力

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-10
那潜水和承压水一起降,算的时候怎么算呢 NK9WrUj)  
|vN@2h(|"  
内容来自[短消息]
离线duoluo00

发帖
352
土币
257
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-14
没算过!我做勘察只是找出来,还真没计算过降水! w}W@M,.^  
2Cd --W+=  
内容来自[短消息]
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-07
如果怀疑有承压水,建议分层测试水头,做一下群井抽水试验,看看潜水和所谓的下部承压水层的水力联系。我估计下部卵石层承压性不强,应该与潜水联系密切。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)