论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2309阅读
  • 6回复

[资料原创]地基处理时的布桩范围? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2008-sx
 

发帖
5
土币
888
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-13
一工程采用多桩复合地基进行处理,首先采用夯实水泥土桩处理失陷性(目标:完全消除)然后采用CFG桩提高承载力 ^'"sFEV7RN  
我的问题是:水泥土桩的布置范围:按规范要求基础外外扩宽度为处理深度的一半并不小于2.0米.还是仅布置在基础范围内或基础外一排(原因夯实水泥土桩已完全消除湿陷性) ?9<byEO%M  
WHh=ht s\  
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-13
基础外一排
离线2008-sx

发帖
5
土币
888
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-13
为什么呀,不执行"基础外外扩宽度为处理深度的一半并不小于2.0米"要求?
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-15
水泥土桩应该超出建筑物基础底面外边缘宽度不少于处理土层厚度的一半,并不得少于2米,CFG桩可只在基础底面下布置,不用外扩。因为水泥土桩主要作用在于消除湿陷性,对原地基土有挤密作用,只布置在基础底部时,外围土层没有挤密加固,当荷载较大时,基础底部土层会产生侧向挤出,降低地基的稳定性。
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-17
回 dabao79 的帖子
dabao79:基础外一排 (2015-04-13 16:55)  )+w0NhJw  
!0`ZK-nA6  
看错了,消除湿陷性按规范外扩吧
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-03
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-07
水泥土桩处理类似强夯,必须要外扩一定范围的。应该超出建筑物基础底面外边缘宽度不少于处理土层厚度的一半,并不得少于2米,CFG桩是刚性桩,主要承受竖向荷载。可只在基础底面下布置,不用外扩。
Myway
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站