各位资深人士,本人遇到一个基坑支护设计。详细情况如下: t,4'\nv*
基坑位于西安地区,土层为1米厚素填土,12米厚黄土,5米厚古土壤。基坑深度8.5米,没有放坡条件,只能直立开挖,基坑开挖线以16米外有一栋四层砖混楼。本人觉得悬臂桩锚可以保证安全性,但是甲方授意节省造价,不选用悬臂,所以只能考虑微型桩加土钉墙。 Uk0Fo(HY
我试着计算了下,荷载选均布荷载20kpa,五层6米长土钉,横向间距纵向间距1.5米,喷射8公分厚C20混凝土。计算结果是第四排和第五排土钉处安全系数不满足规范。 ;mtv
所以想请教各位,我没有考虑四层砖混的荷载,采用均布荷载取值对吗?还有如果对的话,怎么解决第四层和第五层土钉处安全系数稍微低了些这个问题。