论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1612阅读
  • 2回复

[求助]地基处理等效圆计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maxwell
 

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-07
   前几天看了个帖子,说地基处理规范JGJ79中关于复合地基的增强体等效圆直径在正三角形布置时公式有误,今天有空算了一遍,确实和规范给出的不一样。规范为:de=1.05s,我算的是de=0.91s。这个差别太大了,不按规范计算,考试你就是错的;按规范计算,实际工程就要有问题。不知各位大虾如何考虑?
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-20
面积置换率的定义:桩体实际处理的面积与待处理的地基面积之比。 ,NDxFy;d  
在正三角形布置时,桩体实际处理的面积是由实际桩体的三个60度的扇形面积组成的(也就是半个圆的面积),即πd^2/8 。待处理的地基面积就是正三角组成的面积,即√3*s^2/4。这两个面积之比就是d^2/de^2,由此就可得出de=1.05s
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-26
楼上厉害啊