[工程案例]请教这种需大面积回填的情况该用哪种地基处理方式?强夯还是碾压? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线swjtuwzd
 

发帖
859
土币
85
威望
4117
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-14
Z\9DtvV  
拟建6层砖混住宅小区,拟采用条基,荷重较小,基底标高约38.0,比现地面还高2~4,西侧有冲沟分布,表层残留2-3的杂填土,填土以下是老粘土和基岩,承载力均较高,场区基底距离老粘土和基岩约3-10,因场区整体都要回填,用强夯比较经济,较厚的地方可以分两层夯,且场区表层填土可以直接用作夯填料,不用再开挖,但场区西侧邻近现有前期开发的多层小区816米,距离较近,担心强夯施工对楼座造成影响,引起业主恐慌上访等。还有方案就是大面积人工压实地基,分层振动碾压,造价相对较高,冲沟处回填较厚,施工不易控制。目前初步意向是以强夯为主,西侧靠近居民楼碾压。 R@[gkj  
请教大家这种场地用什么地基处理方式比较合适?还有什么好的建议?还有用10001500KN·m的夯击能进行强夯,安全距离一般多少米? #o/  
附图为2个典型剖面图。
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线cjz06

发帖
40745
土币
550
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-15
用柱基。。
Welcome to beijing!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-15
最好用桩基,造价不一定高哪里去。 ?Tr\r1s]  
地基处理不采用同一种方法,是不可取的。 8`GN8 F  
地基土不均匀,处理不好会留有后患。
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-15
采用强夯法较经济,可以看一看拟建筑物与周边已建建筑间距多少,根据处理宽度和厚度在两者之间挖一减震沟,还要注意对周边建筑的影响进行观测。
离线wangtju

发帖
132
土币
898
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
打桩,异形柱框架结构。
离线haijunyang

发帖
56
土币
19
威望
100
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-08
用强夯较好。