地震灾区过渡安置房建设技术导则 z] |Y
avqJ[R
(试行) Xg}~\|n
s3~6[T?8
/ $'M
PG'I7)Bv
MF$NcU
P[e#j
/FcwsD\=$
8
;=?Lw?
!V/p.O
\d w ["k
d"+ _`d=`
中华人民共和国住房和城乡建设部 0%3T'N%
2008年5月21日 1z3I^gI*i
J^Wqa$<;"
T8vMBaU!qY
]O~/k~f
6|1#Prj
前 言 n>%TIoY
>~&7D`O
2008年5月12日,我国四川汶川发生里氏8.0级强烈地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。 y|WOw(#
根据党中央、国务院抗震救灾工作的部署和要求,为规范地震灾区过渡安置房的建设,妥善安排受灾群众临时住所,保障基本生活,按照“统一规划,合理选址,集中建设,鼓励投亲靠友”的原则,综合考虑灾区地理、地质、气候、文化传统和生活习俗等情况,紧急研究制定本《导则(试行)》。 [U{RDX
本《导则(试行)》的主要内容是:1.总则;2.建设规划;3.房屋建筑。 X<H+Z2d
本《导则(试行)》由住房和城乡建设部负责管理,由主编单位负责具体技术内容解释。 m h|HEkM
本《导则(试行)》编制单位:中国建筑设计研究院(北京市车公庄大街19号,邮政编码:100044)、中国建筑标准设计研究院(北京市首体南路9号主语国际2号楼,邮政编码:100044)。 uJ,I6P~9
UZE%!OWpeK
11JO [
ur
k@v
{7=k/Y*U
6<UI%X
`y.i(~^1
>JN[5aus
XP65
@2 SL$0!QA
?=?9a
GU)NZ[e
目 次 o5NrDDH
1 总则 );^{;fLy%
2 建设规划 iEMIzaR
2.1 规划选址 D&8*4>
2.2 布局原则 E+eC #!&w
2.3 配套设施 Zr;(a;QKs
2.4 公共服务设施 }5"19
Go?
2.5 道路 (' i_Xe
3 房屋建筑 }iR!uhi#
3.1 建筑设计要点 l,Ixz1S3e
3.2 建筑技术要点 r}t%DH
3.3 结构技术要点 8SMa5a{
3.4 设备技术要点 +@#-S
`Y7&}/OM
J_XbtCmt
kC+dQ&@g{
{>#4{D00
iS28p
DFqVZ
y#e<]5I
O[&G6+
1 总 则 ;p)fW/<
1.0.1 为满足救灾应急和过渡安置的需求,结合地震灾区的现状,以及房屋生产企业的生产运输和安装条件制定本《导则(试行)》。 Lmyw[s\U
1.0.2 本《导则(试行)》主要适用于地震灾区过渡安置房的规划和单层钢结构装配式房屋的建设。 6z+*H7Qz
1.0.3 过渡安置房的规划建设,除遵守本《导则(试行)》外,尚应符合国家现行其他标准规范的有关规定。 eadY(-4|I-
"gi 1{
NSAp.m
2 建 设 规 划 v>mr
2.1 规 划 选 址 %C*h/AW)'
2.1.1 选址应考虑灾后重建规划要求,不占用近期建设用地,并能够避险防灾、及时疏散,并满足以下基本要求: $qhVow5~
1 应避开地震断裂带、滑坡、崩塌、泥石流、河洪、山洪等自然灾害及次生灾害影响的地段;并应避开水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段; LtBm }0
2 应尽量避开风口,选择向阳、通风良好的开阔地带,优先选用现有的广场、操场、空地和公园等; f.u[!T
3 应避开现状危房影响范围; 4_?*@L1
4 应避免改变原有场地自然排水体系; zMN4cBL9m
5 应优先选择靠近原有居住区和经鉴定后可利用公共设施较多的地段; a7l-kG=R;
6 不应占压地下管线; _l.kbfp@
7 不应影响文物和历史文化遗产的修复和保护。 `
_]tN
g ??@~\Ov
2.1.2 竖向规划和设计,应遵守以下技术规定: `)eqTeW
1 场地可依据不同自然地形坡度,采用平坡、台阶或混合式; {\-IAuM
2 当坡度小于5%时,宜采用平坡式; cX@72
3 当坡度大于8%时,宜采用台阶式;台阶高度宜为1.5~3.0m,台阶之间应设挡土墙或护坡; i52:<<