现在遇到一个滨海项目,属重工业厂房,荷载大,场地浅部属滨海典型一层砂土一层淤泥质土和下伏粘性土及残积层,下伏20m依次为全、强、中花岗片麻岩,项目需采用桩基。但场地紧邻大海,附近海水养殖抽水,致使海水倒灌,场地地下水埋藏1~2m,场地地下水和土含大量氯离子,腐蚀性按照腐蚀性评价标准,水中Cl-大于5000在干湿交替环境下具强腐蚀性,土中氯离子具中等腐蚀,由此综合判断场地属于强腐蚀性。但按照《工业建筑防腐蚀规范》(GB50046-2008)的规定,强腐蚀环境不应作灌注桩,灌注桩被否决,但临近海水各类跨海大桥、码头等都大量采用灌注桩,这和规范不矛盾吗,请求各位大师前辈给予指导!