论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1832阅读
  • 5回复

[心得]两种地下水压处理方法的比较 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线drinkingbird
 

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-20
N5b!.B x-w  
有一种隧道水压处理办法,先在隧道外注浆,降低其渗透性,再在隧道二衬外埋排水管,水管安装单向阀,当水压大到一定程度,单向阀被打开,水从水管排走,由于隧道外土体渗透性已被人为降低,水慢慢补充,压力上升不快,和抽水达成动态平衡。 v #j$;  
意及土体渗透性降低越多,需要抽水的流量越小,而水压可以保持较低状态。 HRfYl,S,  
就像把这月钱花光了,下月钱迟迟不来,会显得比较穷一样。 L0WN\|D  
那么承压水打降水井,是不是就相当于上述处理方法里,去除注浆处理土体降低渗透性,只靠抽水来降低一定范围的压力,又由于承压水埋深一般比较深,在渗透性较大的卵石层,它要想达到一定降压效果,必须大流量的抽水? rCdu0 gYT  
1条评分土币+3
953745679 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2015-07-21

发帖
53
土币
849
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-21
不愧是有施工经验的
离线953745679

发帖
2462
土币
2855
威望
67
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-21
我是大评委,评分给态度
离线rodiney

发帖
173
土币
125
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-05
这个主要看现场应变了
离线alegend

发帖
450
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-26
        
离线hailuc

发帖
281
土币
766
威望
236
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-30
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站