1.工程概况

  该工程为南京某变电站填方边坡支护。通过分析勘察报告,结合实际工程地质条件,同时考虑征地红线限制,采用悬臂式挡土墙对其进行支护,并对挡土墙进行基底锚固处理。本工程实例采用的是GEO5悬臂式挡土墙设计模块。


2.工程参数
  (1)岩土材料基本参数参数
 

挡土墙采用C30混凝土,配筋型号为HRB400。具体形式及尺寸见下图。(2)挡土墙模型及材料参数




(3)超载

3.工程计算

  运行GEO5悬臂式挡土墙设计模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。该分析设置采用的规范为:混凝土结构设计GB 50010-2010。


  (1)倾覆滑移验算:



(2)承载力验算


(3)截面强度验算

(4)外部稳定性验算



4.结论
  运用GEO5“悬臂式挡土墙设计模块”对南京某变电站填方边坡工程进行了分析和计算,为设计方案的可行性提供了依据,并得到了的业主的认可。

GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:

云盘下载地址:


关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论