[求助/请教]静压桩施工问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jdzm777
 

发帖
571
土币
2682
威望
973
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-19
某工地,静压桩施工,设计以强风化为持力层,但因为施工无法穿过上部的砂层到达强风化层,所以离设计标高还差约5、6米,请问这种情况怎么处理更合理?已采取引孔等法,皆不理想。
苦乐年华
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-20
是否必须到强风化?预制桩沉桩应该双控,标高和沉桩压力。
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-23
可能需要修改设计桩型呢
离线jdzm777

发帖
571
土币
2682
威望
973
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-23
设计是以强风化为持力层,个人认为不一定需要到强风化。但现在的问题是,勘察显示是稳定均匀的地层,相邻桩(1.5米)在同样施工条件、同一施工操作人员、同一设备的前提下,居然桩长相关5米多,我很是怀疑……
苦乐年华
离线jdzm777

发帖
571
土币
2682
威望
973
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-23
所以有人提出控制进入强风化的设想。
苦乐年华
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-30
建议先做试桩,以砂层为持力层,看承载力能否满足设计要求,如果满足,省大发了,如果不满足,改钻孔桩,看情况应该能满足