我们在进行天然地基承载力修正的时候,一般要考虑建筑裙房地下室换算土层深度的问题,如果这个时候考虑设防水位时,地下室的压重就不存在了,地基承载力可能就不满足设计要求,这个问题应该怎么解决?地下室的压重还需不需要考虑?
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-14
首先确定抗浮设计水位,然后再根据周围地下室荷载情况减去水的浮重,再换算成土层厚度进行修正