只看该作者 24楼 发表于: 2016-02-02
回 pmghy1988 的帖子
pmghy1988:还要除以桩数,参考5.4.6-2,我没说清楚 (2016-02-02 09:28) 

你是说5.4.7-1不等式左边的u应该是ul/n?
淡看俗尘浅眉梢
离线pmghy1988

发帖
65
土币
157
威望
12
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2016-02-02
回 Evan1860 的帖子
Evan1860:你是说5.4.7-1不等式左边的u应该是ul/n? (2016-02-02 10:17) 

对,有参考书上是这样说的。
离线mzl6270

发帖
453
土币
71
威望
0
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-02-02
《膨胀土地区建筑技术规范》P133,5.7.5~5.7.9条文说明,对桩在膨胀土解释比较清楚!
离线mzl6270

发帖
453
土币
71
威望
0
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2016-02-02
页码是P113页
离线Evan1860

发帖
793
土币
16218
威望
6
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2016-02-02
回 pmghy1988 的帖子
pmghy1988:对,有参考书上是这样说的。 (2016-02-02 10:25) 

请问是哪本参考书,我也去翻翻看
淡看俗尘浅眉梢
离线pmghy1988

发帖
65
土币
157
威望
12
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2016-02-02
回 mzl6270 的帖子
mzl6270:页码是P113页 (2016-02-02 10:35) 

看了看还是很疑惑,对于单桩来说比较明确。但是群桩整体破坏,内部桩表面的切向力也就属于了内力,所以,感觉这两种计算方法还是都有点问题。
离线mzl6270

发帖
453
土币
71
威望
0
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2016-02-02
按膨胀土规范,第5.7.9条的措施要求,桩承台梁下应留有空隙,其值应大于土层浸水后的最大膨胀量,且不小于100mm,,觉得不应考虑群桩效应!
离线pmghy1988

发帖
65
土币
157
威望
12
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2016-02-02
回 mzl6270 的帖子
mzl6270:按膨胀土规范,第5.7.9条的措施要求,桩承台梁下应留有空隙,其值应大于土层浸水后的最大膨胀量,且不小于100mm,,觉得不应考虑群桩效应! (2016-02-02 11:20) 

到时候考试还是按照规范公式来吧,毕竟规范没出专门的勘误。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号