《地基规范》8.2.12条及附录U的规定,是不是可以理解为 计算最小配筋率时要用有效截面(或者折算后的矩形有效截面)?  案例2013年上午7题就是这么计算的。《混凝土》规范规定,又是全截面计算的。一家单位编制的规范,居然不同啊。
离线dd19630729

发帖
266
土币
9858
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-24
可以这么理解
离线诠释时尚

发帖
1777
土币
17947
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-24
    
岩土新干线——Doctor Who

发帖
163
土币
7112
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-24
受拉构件(受弯构件)应采用有效高度,而轴向受压构件应采用全截面。
这个说明是严密的、准确的。

发帖
163
土币
7112
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-24
楼主的理解多少有点牵强,结构规范里H0的定义里应该有说明。
离线珠城蚌埠

发帖
385
土币
14420
威望
40
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-24
有效高度计算
1条评分土币+5
daxinganling 土币 +5 - 2016-03-24
代写职称论文,中文核心期刊。。。
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-24
心诚
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-24
心诚
离线daxinganling

发帖
78
土币
5897
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-24
回 珠城蚌埠 的帖子
珠城蚌埠:有效高度计算 (2016-03-24 09:56) 

我也是这么想的。

发帖
163
土币
7112
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-24
受拉构件(受弯构件)应采用有效高度,而轴向受压构件应采用全截面。
这个说明是严密的、准确的。
详细地解释一下,轴心受压构件,砼是参与工作的,砼的受压承载力是可以的,可达30M,一般砼保护层不会出现裂缝,所以是计算时取全截面,如轴心受压桩、柱,。
受拉构件,如梁或条基、承台,砼受拉承载力是比较小的,,一般案例上给的ft是1,710Kpa,和钢筋比起来这么小的受拉承载力太小了,一般均视为开裂,认为该构件保护层砼不参与受拉等工作状态,不考虑其受力,计算时当然取有效高度了。
这么简短、经典的解释都不采用?砼的受压、受拉工作状态一分析,就知道这个答案多么严密。



1条评分土币+4
daxinganling 土币 +4 优秀资料,感谢! 2016-03-25
离线hygsxy

发帖
1071
土币
1487
威望
19
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-26
好好看规范。。
离线nycwk

发帖
768
土币
16
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-16
受教了,谢谢解读
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站