关于基坑阳角问题,是基坑设计人员的重点关注地方。不同阳角,处理方法也不一样。 Fxth>O`$
(1)平直处理。对于小阳角,可以拉直处理,拉一条斜线,虽然会多挖一点土方,但是支护周长是减少了点,三角形两边之和肯定大于第三边嘛,总体造价不会提高。有条件尽可能拉直处理。 Q] yT
(2)集束桩垛。大阳角,平直处理土方挖填量较大或受空间限制,可以采用集束桩垛处理。阳角处容易产生应力集中,在阳角地方加集束桩垛,加强支护。桩垛跟双排桩是不同的概念,楼上有人提到双排桩处理,是不合适的。双排桩受力模式是门式钢架整体受力,在阳角地方加一小段是起不到很好效果的,桩垛相当于围墙的抱柱。两种设计的主要区别在于前后排桩间距,双排桩一排排距2.5~5d,而桩垛可以紧挨前排桩设置,一般小于2d。 i,Wm{+H-O
(3)差异支护方式。比如你基坑整体采用桩锚支护,那么在阳角地方必须会锚杆相交,容易产生群锚效应,风险较大。阳角两侧可以一侧桩锚一侧双排桩;或者一侧桩锚一侧局部桩撑,或者锚杆间距较大,可以错开或者调整锚杆角度。 _Z66[T+M
总之具体问题具体分析,欢迎来岩土大咖群:225192995讨论。