[急切求助]按《水电工程水工建筑物抗震设计规范》(NB35047-2015)划分场地类别问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nykeep
 

发帖
115
土币
4409
威望
621
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-16



标题所述规范第11页,按照注1,土层剪切波速,取建基面下覆盖层各土层的等效剪切波速,而公式中d0为覆盖层厚度,应从地面起算。请问,计算时d0用不用扣除基础埋深?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-16
不用扣除基础埋深
Welcome to beijing!
离线nykeep

发帖
115
土币
4409
威望
621
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-17
那计算第一层di的时候还扣除基础埋深吗?
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-17
心诚