[求助/请教]求助:桩基载荷试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-17
场地地基承载力180Kpa,做灌注桩的载荷试验,用堆载,堆载最大1080吨,用来支撑工字钢的混凝土块所产生的静压力超过800Kpa以上,这个该怎么处理。一般的地基处理方法肯定是达不到这个要求的啊
离线chzh0729

发帖
298
土币
57
威望
74
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-18
注浆加固。在
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-20
堆载支墩底面积太小。一方面增加支墩底面积,一方面对支墩底的地基土进行一定处理,换填夯实等。加载1080吨,堆载重量1296吨,作用于支墩底的压应力不超过地基承载力特征值的1.5倍,即270kPa,那么每个支墩底面积应为24平米,3×8或4×6的底就行。
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-20
这么大的堆载,为什么不用反力桩?

发帖
64
土币
51
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-30
场地地基承载力180Kpa,做灌注桩的载荷试验,用堆载,堆载最大1080吨,用来支撑工字钢的混凝土块所产生的静压力超过800Kpa以上,这个该怎么处理。一般的地基处理方法肯定是达不到这个要求的啊 >Tx;<G  
j( :A  
3?(p;  
是否计算有误?根据《建筑基桩检测技术规范》4,如果为工程桩抽检,最大加载量至少2倍Ra,反力至少1.2倍最大加载量,故反力至少2.4倍Ra,反算Ra=4500kN,单桩承载力特征值如此高。
离线wh10loby

发帖
33
土币
830
威望
-23
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-20
分享的文件过期了,这么坑吗?

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-14
回 wtj_浪淘沙 的帖子
wtj_浪淘沙:场地地基承载力180Kpa,做灌注桩的载荷试验,用堆载,堆载最大1080吨,用来支撑工字钢的混凝土块所产生的静压力超过800Kpa以上,这个该怎么处理。一般的地基处理方法肯定是达不到这个要求的啊
是否计算有误?根据《建筑基桩检测技术规范》4,如果为工程桩抽检,最大加载量至少2 .. (2018-07-30 09:07)  VJaL$Wv)H  
L\[jafb_`  
不高啊,1米直径灌注桩的正常水平