论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2163阅读
  • 13回复

[求助]请问我这个设计可否用明沟排水? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-05
回 五彩的缤纷 的帖子
五彩的缤纷:外设了止水帷幕之后坑内如何降水呢?要用井点降水么 (2017-04-02 15:08)  tDEpR  
,PRM(n-  
设置了止水帷幕,已经将坑外的水拦断了,当然不用在设井点降水了。 ^fnRzX  
?ZlwRjB\  
只需要在坑底设置暗沟、明沟、集水井等,预防下雨、坑内存水,保持施工面和方便施工作业。
离线wanghao0258

发帖
55
土币
1479
威望
70
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-04
    要是这个参数,我觉得施工中明排问题不大。但关键点是你的支护形式,地质情况,周边情况都不清楚,不敢妄下结论
厚德载物
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站