2017年4月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY116
岩土工程勘察
今天说未冻含水率试验。冻土进入冻结状态并不是所有的液态水全部都冻成冰,始终会保持一定数量的未冻结的液态水,这种未冻水是冻土物理力学性质变化的主导因子。未冻含水率(未冻含水率的定义是冻土中没有冻结的水与干土质量之比)主要取决于土的分散度、矿物成分、土中水的化学成分及温度和外载。对于给定土质、未冻含水率始终与温度保持动态平衡关系,即随着温度升高而增加,随着温度的降低而降低。本规范依据未冻含水率与负温为指数函数规律,采用已知含水率的试样,测定冻结温度,求得未冻含水率,平行差值稍大于融土。本规范的试验方法适用于扰动黏土和砂土。具体步骤如下:先是制备试样,需要制备3个试样,其中1个按照所需的加水量制备,另外2个配置成液限(10mm液限)和塑限的含水率(并且要测取这2个试样的冻结温度),制备方法就按照昨天冻结温度试验的扰动样的制作方法(称取一定量的风干土样,平铺于搪瓷盘中,按照加水量均匀喷洒在土样上,充分搅拌后装入盛土器内,润湿一昼夜),之后的试验步骤与冻结温度试验完全相同,组装好低温瓶和零温瓶然后用热电偶连接好并且与数字电压表相连,间隔1分钟测读一次热电势,出现骤变之后连续测读3次测值稳定了,就结束了。计算未冻含水率,未冻含水率根据两个系数和试样温度的关系式可以求的,两个系数与液限含水率时候的冻结温度和塑限含水率时候的冻结温度以及液限、塑限含水率有关,具体经验公式就不说啦。
再说一点冻土导热系数试验吧。导热系数表示物体导热能力的指标。测量固体的导热系数有两种方法:稳定态法和非稳定态法。稳定态法:试件内的温度分布是不随时间而变化的稳态温度场,当试样达到热平衡后,借助测量试样单位面积的热流速率和温度梯度,就可以直接测定试件的导热系数。稳定态法又分若干种类,一般使用热流计法(基于一维稳态导热原理,将试样放入两个平板内,在其垂直方向通入一个恒定的单向的热流,使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,,温度稳定后再测得样品厚度、样品上下表面的温度和通过样品的热流量,根据计算公式就能求得样品的导热系数),但是国产热流计性能欠佳,所以使用比较法,以石蜡为标准原件,认为它的导热系数是稳定的。明天继续。
早睡早起身体好!晚安!
期待各位的回复!